  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как же в седые времена телеграф работал, просто поразительно! Через Атлантику, например.
    ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС!!!
    почитал на википедии
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B5%D0%BB%D1%8C

    там расстояние было было 5100 км!!! правда да они столкнулись с проблемами помех
    ("риветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов. Телеграфировать в таком медленном темпе приходилось потому, что из-за огромной ёмкости и сопротивления длинного кабеля короткие импульсы тока «расплывались» на приёмном конце подобно чернильным кляксам на фильтровальной бумаге.")
    но как-то это побороли!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС!!!
    почитал на википедии
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B5%D0%BB%D1%8C

    там расстояние было было 5100 км!!! правда да они столкнулись с проблемами помех
    Тоже читал об этом, только давно, про помехи только от Вас узнал, для меня просто открытие и откуда они шли, надеюсь не с соседней галактики?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Борется это согласованием волнового сопротивления кабеля на концах.

  4. #4

    По умолчанию

    извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
    на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
    наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..

    Так в чем проблема?

  5. #5

    По умолчанию

    В цене кабеля, видимо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,268

    По умолчанию

    Тему уже неделю обсуждают . Коллега хочет использовать кабеля проложенные при царе Горохе .
    Как они проложены ???? Вместе силовыми ????? Может быть сидят на массе . Может быть ещё к чему нибудь подключены . И так далее .И тому подобное .
    Может быть плохо вызвонены и с чем то взаимодействуют . А потом нужно рассуждать о помехах .

    Мы использовали ( точнее сей час ещё работают) пульты дистанционного управления и использовали токовую петлю ( 20 мА ) и со скоростью 1200 бот/сек всё работало до 7 км прямое расстояние ,
    а по сетям телефонным все 20 км и подключали к телефонным сетям и всё работало . А тут замкнуто , разомкнуто или включено , выключено вообще не понятно .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    можно ссылку на документ где это написано?
    Если найду - выложу.

    это формула/подход справедлив как к 24V DC так и для 230V AC?
    Странный вопрос. Ограничение применимости закона Ома?


    извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
    на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
    наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..

    Так в чем проблема?
    Помехи есть везде и всегда. Чем больше ток - тем меньше влияние "распределённого конденсатора"(ёмкость кабеля), меньше влияние сигналов от соседних жил и прочих наводок.
    Если параллельно сигнальному кабелю в одном лотке лежит силовой фидер ПЧ - АД (если ещё и неэкранированый, вообще "сказка")
    На месте нужно смотреть, и очень внимательно.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Очень любопытно! И как Вы их собираетесь изолировать друг от друга, если система энергоснабжения с глухозаземлённой нейтралью(0,4 кВ)???
    Изолировать для чего?
    N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
    Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если найду - выложу.




    Изолировать для чего?
    N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
    Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    Спасибо помогли разъяснить . С какой целью это делается . И почему инспектора к этому придираются -- когда нейтраль на электроустановки не изолирована ..

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    [B]Тему уже неделю обсуждают . Коллега хочет использовать кабеля проложенные при царе Горохе .
    Как они проложены ???? Вместе силовыми ????? Может быть сидят на массе . Может быть ещё к чему нибудь подключены . И так далее .И тому подобное .
    Может быть плохо вызвонены и с чем то взаимодействуют . А потом нужно рассуждать о помехах .
    извините, может я с самого начало не полностью описал нашу ситуацию...
    кабель будет новым, отдельным, специально для этой задачи..
    мы можем выбрать его сечение и тип...думаю что остановимся на 1.5мм2 медь, возможно экранированный.
    Кабель будет проложен в кабельных туннелях, возможно, на некоторых участках будет пересекаться с силовыми кабелями (400V AC).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    извините, может я с самого начало не полностью описал нашу ситуацию...
    кабель будет новым, отдельным, специально для этой задачи..
    мы можем выбрать его сечение и тип...думаю что остановимся на 1.5мм2 медь, возможно экранированный.
    Кабель будет проложен в кабельных туннелях, возможно, на некоторых участках будет пересекаться с силовыми кабелями (400V AC).
    Мы как проверяли . Брали кабель--- новый в рулоне расключали по временной схеме ( все тоже самое как на объекте ) .
    И проверяли работоспособность . А если у вас есть возможность создовали помехи .
    И после этого были уверены что всё работает . А экран на общий питания ПР200 в одной точке ( но не в коем случае на массу ( землю) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 13:11.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •