Если найду - выложу.
Странный вопрос. Ограничение применимости закона Ома?это формула/подход справедлив как к 24V DC так и для 230V AC?
Помехи есть везде и всегда. Чем больше ток - тем меньше влияние "распределённого конденсатора"(ёмкость кабеля), меньше влияние сигналов от соседних жил и прочих наводок.извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..
Так в чем проблема?
Если параллельно сигнальному кабелю в одном лотке лежит силовой фидер ПЧ - АД (если ещё и неэкранированый, вообще "сказка")
На месте нужно смотреть, и очень внимательно.
Изолировать для чего?
N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов






Ответить с цитированием