Отлично, теперь поехали по замечаниям:
1. Сигналы теперь грузятся, но не все и не всегда - проводил 3 запуска подряд и каждый раз в первой насосной несколько агрегатов не заводятся (все подробности на видео №1). Теперь у некоторых из них не прогружается другие переменные на входе - у кого-то OPCStatus, у кого-то SensorStatus, OPCNormal или SensNormal, причем в одном запуске отдельный агрегат может завестись нормально, а в следующей загрузке он уже вылетает в ошибку. Самое интересное, что это касается только первой насосной, исключение составляют сигналы от задвижек (видео №2) - у них так же не грузятся OPC статусы.
2017-10-21_12-36-04.jpg2017-10-21_12-36-18.jpgВложение 33804
2. Счетчик событий почему-то не считает системные сообщения о превышении пороговой величины. Т.е. знак аварии (Треугольник с восклицательным знаком) моргает при появлении активных неквитированных тревог, но даже когда срабатывает превышение и в журнале появляется соответствующая запись, то счетчик не учитывает это событие. В то время как на ошибку отсутствия связи он реагирует адекватно и моргает на агрегатах, окрашенных серым цветом.
Как обычно полный комплект данных прилагается.