Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/seriya_md...ruzki/opisanie
    Цена вопроса 300 рублей.
    Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_md...ruzki/opisanie
    Цена вопроса 300 рублей.
    Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить?
    Колхозить не хотим, поэтому ищем готовое решение.
    Вопросы следующие:
    Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
    Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?
    Последний раз редактировалось Wakoru; 19.10.2017 в 12:40.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Вопросы следующие:
    Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
    Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?
    Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200, исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

    схема подключения нагрузки к ВЭ типа У.jpg

    MD-xx44.ZD3 - ТХ.jpg
    Последний раз редактировалось Pavel_; 19.10.2017 в 14:29.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200, исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

    схема подключения нагрузки к ВЭ типа У.jpg

    MD-xx44.ZD3 - ТХ.jpg
    Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА. В руководстве не указан максимально допустимый выходной ток, но есть указание на минимальное сопротивление нагрузки - 2кОм, из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА. Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет??? Если нет, то не сдохнет ли выход ПР200 при токе 6...35мА???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА.
    ну вот, вы уже сами себе ответили
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет???
    Ну в тех. хар-ках к ттр все же указано:
    При 32В и 900 Ом, ток потребления составит 35мА.
    Соответственно при 10В и 900 Ом, ток потребления составит 11мА.
    Что бы не перегрузить выход У, так как вы уже правильно сделали вывод
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
    добавляем резистор 2 кОм и получаем: при 10В и 2900 Ом, ток потребления 3мА.
    при этом, смотрим опять в хар-ки к ттр:
    Порог включения 3 VDC
    Порог отключения 1 VDC
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Колхозить не хотим, поэтому ищем готовое решение.
    Вопросы следующие:
    Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
    Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?
    Сошлюсь на приведенную мной ссылку в 19 сообщении здесь. Там дополнительный резистор не нужен, при выдаче напряжения управления равного напряжению открытия ТТР - тока должно хватить. А вообще выходит что у ПР200 выходной аналоговый ток не более 5мА (10В при минимальной нагрузке 2кОм). Этого мало!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_md...ruzki/opisanie
    Цена вопроса 300 рублей.
    Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить?
    Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.
    Есть такой момент, но тут мы можем поставить лампочку на 220 в.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Есть такой момент, но тут мы можем поставить лампочку на 220 в.
    Почитайте про минимальный ток удержания тиристоров. Это если лампочка не накаливания.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,952

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.
    Это не наш случай, но справедливости ради - существуют и управляемые тиристоры!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •