Цитата Сообщение от Pelen Посмотреть сообщение
Добрый день у меня примерно такой же цикл прессования на прессе Д2430Б и ДВ2428Б, подскажите , какая скорость опроса у ПР-200 датчиков ПД-100 , я пробывал датчик подключить к ТРМ , но исходя из скорости опроса в 10 раз / сек. , при наборе давления ТРМ уходил в ошибку и у меня была проблема в цикле,
и подскажите при выдержке под временем как происходит подпитка ?
у меня в управление установлены ЭКМ во время выдержки и падении давления происходит дребезжание контактов реле на крайних сработках ЭКМ, эту проблему можно решить применяя ПР-200 ОВЕН
Аналоговые сигналы обрабатываются ПР200 очень быстро. На практике увидеть дискретность преобразования не удалось ) Но это для датчиков температуры. С другой стороны, думаю, здесь будет также. Чувствительность очень высокая. Потом, в чем именно заключается "проблема в цикле"?
Дребезг контактов можно устранить, например, поставив фильтрацию по первому срабатыванию. Или по минимальному времени сигнала. Вариантов масса.
И про подпитку. Почитал я инструкцию от пресса. Честно сказать, немного понял - Almada попроще будет. Но не суть. Если для работы пресса используется компрессор то в чем суть проблемы? На Almada я сделал срабатывание по датчику давления (там пока реверс компрессора не сделаешь - давление не падает). Если у Вас давление падает сразу после выключения масляного насоса, то можно поставить к насосу частотный преобразователь и управлять его скоростью в зависимости от давления пресса. Или запускать поддержку давления после достижения крайнего нижнего положения.
ПР200 для большинства таких станков более чем достаточно.