Тема: Надежность ПЛК-110 ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Такое ощущение, что виснет мастер обмена в ПЛК и он затем останавливает программу. Когда перевожу в СТАРТ из хаотичного ОСТАНОВА, то программа начинает выполняться, а опрос по RS-485 таки не происходит, пока не перезагружу ПЛК с помощью отключения питания.
    это всё еще тот вариант, где внутри слейва масетр?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это всё еще тот вариант, где внутри слейва масетр?
    Нет у меня внутри слейва мастера, есть один мастер на шине по Modbus RTU.
    Пишу на Assembler-е за еду

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Нет у меня внутри слейва мастера, есть один мастер на шине по Modbus RTU.
    а, это тогда значит линия превышает на 30% максимальную длину интерфейса и если подобрать сетевые настройки и период опроса то плк работает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а, это тогда значит линия превышает на 30% максимальную длину интерфейса и если подобрать сетевые настройки и период опроса то плк работает
    не понял на счет длины интерфейса, если по поводу проводной линии, то там два повторителя и я писал, что другие ПЛК работают там без проблем по RS-485. Даже без повторителей нормальный опрос идет сторонними программами. И даже если это было бы так, это должно остановить программу в промышленном ПЛК?
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.10.2017 в 16:40.
    Пишу на Assembler-е за еду

Похожие темы

  1. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  2. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  3. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 13:22
  4. надежность протоколов
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:37
  5. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •