Цитата Сообщение от кэрн Посмотреть сообщение
И так вопросы:
- собрал стенд из контроллера 323ТЛ и модулей ввода, настроил визуализацию, при подаче сигнала на модуль ввода МВ110-16Д на мнемосхеме аппарат переключается, но с задержкой в секунд 20, где нужно изменить настройки периода опроса?
На вкладке "Связь с контроллером" установить период опроса по TCP поменьше, по умолчанию ставится в 30 секунд. КОнфигурацию залить в контроллер, построить конфигурацию для верхнего уровня и после перезапуска сервера сбора данных будет работать опрос с введеным там периодом. Период опроса по ТСР.jpg
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд
Данную ситуацию попробуем воспроизвести. Пока попробуйте изменить период исполнения вашей задачи ( по умолчанию 1 секунда) Период исполнения задачи.jpg