Добрый день. У Вас тип датчика 100П, это идёт в маркировке датчика. Поэтому в параметре b1-0(1 канал) или b2-0(2 канал) выставляете 03 (100П (α=0,00391 °С -1))
Для типа работы параметр А1-1 или А2-1 выбираете =01 "Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)". По умолчанию стоит oFF (отключено).
Уставку Т уст. 1= -2.5 град. Δ1=7,5 град.
Аналогично если надо для второго канала.
С уважением.