Уважаемый Лео, боюсь возникло некоторое недопонимание...
Прибор ТРМ151-06 и ТРМ151-05 действительно предназначены для управления по графику зависимости одним параметром по значению второго (строится график) - здесь все верно.
Самый резонный вопрос - почему 2 модификации...
ТРМ151-06 предназначена для управления клапанами с импульсным управлением - больше\меньше... приоткрыть призакрыть...
Вам необходима 05 модификация - с этой модификации прибор как раз предназначен для управления клапанами с аналоговым приводом (в частности привод 4-20мА).
Самый простой способ - сменить модификацию прибора с помощью конфигуратора (но надо связать прибор с ПК). Если такой возможности нет, и находитесь в Москве, или не далеко - подъезжайте к нам - мы сменим модификацию.