Тема: Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
    Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.

Похожие темы

  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •