    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?
    Здравствуйте, рекомендуемый способ опроса модулей расширения - с помощью библиотеки Modbus.lib. Пример реализации прикладываю во вложении (создан в Codesys 3.5 SP5 Patch 5). Да, он не самый простой - но самый надежный, т.к. весь процесс обмена можно контролировать, никаких скрытых подводных камней. Кроме этого, в приложенном архиве проекта добавлены устройства Modbus_COM (master) и Ethernet (slave), подходящие под последнюю версию target файла. Можно использовать и их, но есть ряд ограничений, описанных постом выше.
    Подробнее про библиотеку Modbus.lib можно почитать здесь и здесь
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 12.07.2016 в 10:32.

  4. #4

    По умолчанию

    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
    Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.

Похожие темы

  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •