Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
Здравствуйте, рекомендуемый способ опроса модулей расширения - с помощью библиотеки Modbus.lib. Пример реализации прикладываю во вложении (создан в Codesys 3.5 SP5 Patch 5). Да, он не самый простой - но самый надежный, т.к. весь процесс обмена можно контролировать, никаких скрытых подводных камней. Кроме этого, в приложенном архиве проекта добавлены устройства Modbus_COM (master) и Ethernet (slave), подходящие под последнюю версию target файла. Можно использовать и их, но есть ряд ограничений, описанных постом выше.
Подробнее про библиотеку Modbus.lib можно почитать здесь и здесь
Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 12.07.2016 в 10:32.
Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.