Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
Как-то не очень логично даже для двух приборов, что у всех сразу проблема с прошивкой - подумали над питанием 220В. Наверняка шкаф запитывается от 220В и внутри уже стоит трансформатор понижающий до 110В. Да и сами приборы по техническим характеристикам должны питаться от 90 до 265В.
Разумееется там есть и 220 В, но в других секциях. Шкаф поделен на 4 секции и у каждой своя дверца. В одной секции ввоод 3-х фазного напряжения и автоматы, в другой автоматы с пускателями и частотниками, в третьей слаботочные промежуточные реле (110в) и MOXA IA240-LX с источником питания и ачтоматом, в четвёртой секции источник питания и Step 7 (на модель не обращал внимания) реле аварии и устройства ввода-вывода OWEN. Кроме этого в каждую секцию коммуникации к датчикам приводам и т.п.
При ремонте вибраторов засыпки и уплотнения песка в форму сторудник выключил общее питание, а затем включил. После этого МВ110-16Д умер. Связь контролировалась визуально по светосигналам RS-485 и АВАРИЯ на блоках ввода-вывода. Автомат питающий IA240-LX общий и для устройств ввода-вывода в этом шкафу. Следует отметить сто IA240-LX питается от отличного блока питания OWEN на DIN рейке. С ним всё в порядке, а устройство погибло.