Добрый день.
Алгоритм действий следующий: к каждому модулю нужно подключиться через конфигуратор, назначить там протокол обмена -ModbusRTU и сетевой адрес устройства, и настроить типы датчиков для аналоговых входов (МВ110-224.8А ). По умолчанию модули ОВЕН имеют адрес 16,но чтобы не было конфликта в сети адреса должны отличаться. Адреса модулей можете назначить как вам удобно, например : МВ110-224.16Д -адреса 1-4, МВ110-224.8А - адрес 5, МЭ110-220.3М - адреса 6-7.
Далее, в модуле контроллеры для 323 ПЛК добавить протокол модбас и добавить ваши модули, с назначенными адресами. Как добавить в конфигурацию ПЛК устройство можете посмотреть в данном видео
Для того чтобы у вас была возможность удаленной прошивки ПЛК и изменения конфигурации, нужно также добавить в конфигурацию ПЛК GPRS - соединение снизу ( одно TCP и одно МЭК-104). В настройках протокола нужно только указать APN,логин и пароль вашего мобильного оператора, и в настройках соединения адрес коммуникационного сервера. Через ком.сервер ПЛК можно будет прошивать удаленно. Вот небольшая подсказка по настройке GPRS-соединения. Настройка gprs.jpg . В поле "IP-адрес сервера" нужно указать адрес коммуникационного сервера, на который будет выходить ваш контроллер. Для начала можете воспользоваться нашим, адрес для доступа к нему могу выслать в личном сообщении.
Таким образом вам нужно будет настроить все модули(для каждого шкафчика), а конфигурацию во все ПЛК заливаете одну и ту же.




Ответить с цитированием