Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
Дискреты можно собирать в целое ( и назад) при помощи блоков из группы "Шифраторы" - шифратор-дешифратор соответственно.
Там вес входов - разрядов разный получается. 1,2,4,8,... применить можно для моей задачи, но неудобно.

Еще вопрос. Почему то очень большое время реакции элемента визуализации (картинка) на внешнее событие (дискретный вход.) До 15 сек. при срабатывании входа и до 30сек. при снятии сигнала с него. Период опроса TCP поставил 1 сек. - не помогло. Интересно, что в другую сторону все работает ОК. При нажатии кнопки на визуализации - выход ПЛК , к которому она подключена реагирует практически сразу.