Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПЛК110. Опрос датчика давления Zet 7012-A по ModBus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    фирма предлагает так:

    https://zetlab.com/opisanie-protokol...ley-zetsensor/

    но там расчет CRC16 c помощью двух массивов данных в 16 разрядном формате
    так сразу возникает вопрос

    - какой формат данных ПЛК110 "примет" 16 разрядный формат массива?
    в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT
    или лучше считать CRC16 по другим программам?
    или еще вариант какой получше?
    принято решение закупить именно эти датчики
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:10.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    фирма предлагает так:

    https://zetlab.com/opisanie-protokol...ley-zetsensor/

    но там расчет CRC16 c помощью двух массивов данных в 16 разрядном формате
    так сразу возникает вопрос

    - какой формат данных ПЛК110 "примет" 16 разрядный формат массива?
    в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT
    или лучше считать CRC16 по другим программам?
    или еще вариант какой получше?
    принято решение закупить именно эти датчики
    Вам не описание протокола нужно выкладывать, а таблицу регистров, которые нужно опрашивать с датчика. Овеновские контроллеры работают с модбас, поэтому создавать собственную реализацию не обязательно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
    но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
    предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
    .................................................. ..................................
    какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
    я такой вопрос задал и продавцам тоже
    но может и тут кто подскажет, уважаемые!
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:51.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
    но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
    предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
    скорее всего Вы задали продавцам не правильный вопрос, протокол подразумевает под собой, опрос определенной области памяти с помощью функций, начальный адрес области где находятся данные и количество слов, под тот тип данных которые требуется получить, чтоб в канале передачи данных устранить возможные сбои запрос/ответ дополняются контрольной суммой, её можно вычислять как функциями, так и таблицей готовых значений. Так вот весь этот процесс автоматизирован уже давно, требуется знать только начальный адрес и количество слов(или хотя бы тип данных)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
    я такой вопрос задал и продавцам тоже
    но может и тут кто подскажет, уважаемые!
    заходите к ним на сайт и ищите Формирование таблицы адресов Modbus
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
    но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
    предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
    .................................................. ..................................
    какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
    я такой вопрос задал и продавцам тоже
    но может и тут кто подскажет, уважаемые!
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    КАК НА ПЛК110 СЧИТАТЬ ПОПРОЩЕ CRC16 ???В ST имеется в виду!!

  7. #7

    По умолчанию

    в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT- это имеется в виду преобразовать за
    пределами CODE SYS и ПЛК110

Похожие темы

  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:06
  4. Подключение датчика давления к ПЧВ2