НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
?