  1. #1

    По умолчанию

    Посмотрим что на это ответит Юрий

  2. #2

    По умолчанию

    Ситуация странная, я сейчас скачал Ваш файл из первого сообщения, загрузил в ПР200 и через AC4 посмотрел на ПК что запрашивает ПР по 2 порту вижу такую картину:

    Мой ПР200 отправляет запросы в ASCII, либо неисправность в самом ПР200 или есть еще какая-то особенность, подумаем еще. А нет другого ПР200 для проверки?.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.08.2017 в 16:53.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ситуация странная, я сейчас скачал Ваш файл из первого сообщения, загрузил в ПР200 и через AC4 посмотрел на ПК что запрашивает ПР по 2 порту вижу такую картину:

    Мой ПР200 отправляет запросы в ASCII, либо неисправность в самом ПР200 или есть еще какая-то особенность, подумаем еще. А нет другого ПР200 для проверки?.
    В процессе разбора я заметил что не учел особенностей программ из которых брал данные так что тут
    В режиме ModbasASCII

    ПК-ТРМ
    запрос- 3A 34 30 30 33 31 30 30 39 30 30 30 34 41 30 0D 0A (Перевел из кодов ascii- :400310090004A0 CR LF )
    ответ - 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4

    ПР200-ТРМ
    запрос- 400310090002A2 CR LF
    ответ - 40030441CF500059 CR LF
    есть не точность, я в общении ПР и ТРМ пропустил двоеточия. В логах это выглядит так:
    ПК-ТРМ
    port: COM1 Tx Tx, size: 17, data:[3A 34 30 30 33 31 30 30 39 30 30 30 34 41 30 0D 0A ]
    port: COM1 Rx Rx, size: 12, data:[40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 ]

    ПР-ТРМ
    Receive Count: 17
    REC: :400310090002A2 CR LF
    Receive Count: 19
    REC: :40030441CF0700A2 CR LF
    Slave ID: 64

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •