Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58

Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами

  1. #41

    По умолчанию

    Добрый день.

    Действительно, выходы СПК1хх.Д имеют тип PNP с общим плюсом, который берется с плюсовой клеммы питания панели. Нагрузку на дискретных выходах ВКМ следует подключать между выходом и общей клеммой COM.

  2. #42

    По умолчанию

    Добрый вечер. Я так понимаю и на этом СПК нет трендов?

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Я так понимаю и на этом СПК нет трендов?
    Добрый вечер. Все верно, трендов в данный момент нет.

  4. #44

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как же добраться до встроенных входов выходов СПК1хх.Д в CoDeSys 3? Обыскался.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tera Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как же добраться до встроенных входов выходов СПК1хх.Д в CoDeSys 3? Обыскался.
    См. документ СПК. Описание таргет-файлов (ссылка в подписи), п. 4.8.

  6. #46

    По умолчанию

    Описание таргет-файлов я смотрел.

    "Обратите внимание, что описываемый в документе функционал доступен только в таргет-файлах версии 3.5.4.22 и выше."

    На сайте доступен

    SPK Repository Archive 3.5.4.20 (Архив Репозитория для СПК target 3.5.4.20).

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tera Посмотреть сообщение
    Описание таргет-файлов я смотрел.

    "Обратите внимание, что описываемый в документе функционал доступен только в таргет-файлах версии 3.5.4.22 и выше."

    На сайте доступен

    SPK Repository Archive 3.5.4.20 (Архив Репозитория для СПК target 3.5.4.20).
    Репозиторий подойдет и для более свежих таргетов, если вопрос об этом.

  8. #48

    По умолчанию

    "При использовании таргет-файлов версии 3.5.4.22 и выше в проект CODESYS будут автоматически добавлены дополнительные узлы, содержащие вкладки с каналами. …"

    У меня таргет-файл версии 3.5.4.20, и что-то никакие узлы не добавляются. Может их можно добавить вручную.

  9. #49

  10. #50

    По умолчанию

    Ссылка не работает.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •