Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
Описываю подробней.
Итак имеем с 998 регистрами (так удобней называть dwordы) работал, с 999 регистрами не работал, до тех пор пока я для проекта с 999 регистрами не удалил имена модулей и каналов, тем самым уменьшив размер конфигурации. Затем я в работающий проект с 999 регистрами добавляю еще одну область Modbus Slave с 200 регистрами (можно попробовать и другие значения). Проверяю размер конфигурации. Она оказывается больше 100 кБ, а именно 122 кБ. Но проект работает. Значит не совсем корректно говорить, что конфигурация должна быть не более 100 кБ. Или еще что-то.
Прошу дать пояснения. Проект с 2 Modbus Slavами прикреплен выше.
А Вы 2-й slave проверяли?