Если Вы это уже делали, все осталось как прежде. Если нет - 1) Читаете по hash Read_BY_hash 2) Изменяете значение 3) Save_Parameter
Если Вы это уже делали, все осталось как прежде. Если нет - 1) Читаете по hash Read_BY_hash 2) Изменяете значение 3) Save_Parameter
Здравствуйте.
Хотелось проконсультироваться.
Что есть:
Свежекупленный ПЛК63-РРРРУУ-М (на удивление очень приятный корпус :-)
Задача:
Сохранить в энергонезависимой памяти около 50-и параметров тип - байт, хотя возможны изменения)
Что сделал:
Создал пустой проект. В ПЛК-конфигурации создал ветку меню с десятком переменных типа байт. Изменил значения с панели контроллера и выключил питание. Через часок включил контроллер и с передней панели контроллера посмотрел значения параметров. Оказалось, что все значения введенные с панели контроллера сохранились.
Вопрос: Как правильно сохранять параметры в энергонезависимой памяти контроллера ПЛК63? То что я сделал этого достаточно для надежного сохранения параметров в энергонезависимой памяти?
P. S. Решил написать сюда в связи с наличием умных библиотек для сохранения параметров и цитата:
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru