Спасибо за мнение
Действительно, в ТМ Лайт есть возможность настройки и программирования контроллера ПЛК-110(М02) с соответствующим рантаймом. Первые образцы успешно протестированы и находятся уже в опытной эксплуатации на нескольких объектах. В ближайшее время у наших заказчиков появиться возможность получить это изделие в "свободном доступе"
Можно, в случае если вы используете сим-карту со статическим IP-адресом. Резервирование настраивается в модуле контроллеры, на вкладке где указываются сетевые настройки для опроса
Резервирование.png
Верхний уровень может быть абсолютно любым, здесь уже вопрос из области привычек пользователя и удобства настройки связи.
Да, вы правильно понимаете, для организации связи одного или множества объектов через GPRS вам потребуется коммуникационный сервер. Это ПО приобретается отдельно,но мы можем завести ваши ПЛК на наш коммуникационный сервер и это будет бесплатно.
С другими SCADAми коммуникационный сервер работать не будет.
Архивы которые пишутся на microSD-карту контроллера просто и удобно читатьиз ТМ Лайт, На практике вычитывание архивов при помощи других программных продуктов не пробовали и не планируем.
Вам необходимо проверить, какие галочки у вас стоят на вкладках Зоны, События, Клиенты – если там пусто то должны выводится все события из выбранных вами групп. Также проверьте путь к БД – должна быть указана База Данных из вашего актуального проекта, и перезапустите Сервер Сбора Данных. Картинка в помощь.
Просмотр события.png





Ответить с цитированием