    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, какие возможности в сенсорных панелях есть для сохранения введеных данных, после отключения питания.
    Я работаю над проектом, где есть плк100 и сп307б, параметров которые можно вводить много, каким образом можно ускорить этот процесс. В идеале, чтобы сохранялись ранее введеные параметры.
    И еще, какие преимущества дает флешка в сп3ххр?
    Используйте энергонезависимые регистры PFW.

    И еще, какие преимущества дает флешка в сп3ххр?
    Очевидные - позволяет архивировать данные на USB-накопитель и, потом, например можно открыть их на ПК, построить графики в Excel и т.д.
    В случае ведения архива в панели придется вытягивать архивы по Modbus - это не всегда является удобным вариантом.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •