Показано с 1 по 10 из 107

Тема: Первые шаги

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Но: Система - Операторы - Права доступа не имеют Переменная - Установить значение, а есть только Переменная - Уст-снять блокировку.
    Зато: Есть Объект - Команда - Права доступа - Установить значение, в котором есть Подтверждени. Впрочем, ничего с этой птичкой не меняется.

    И еще не понимаю философию этой МастерСКАДЫ: Команда может иметь тип от аналогового, до интервального. Я выдаю в PLC целочисленное значение от 0 до 7 (далее контроллер принимает это значение, как тип выбранного режима). Казалось бы, это тип команды Перечислимый (великий могучий, почему если это слово перевести обратно, то получается enumerable, вместо enumerated, очень не хватает нормального языка в этой СКАДЕ). Но! Вкладка Действия появляется только для типа команды Дискретный. Зачем нужны остальные типы команд совсем не понятно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Но: Система - Операторы - Права доступа не имеют Переменная - Установить значение, а есть только Переменная - Уст-снять блокировку.
    Зато: Есть Объект - Команда - Права доступа - Установить значение, в котором есть Подтверждени. Впрочем, ничего с этой птичкой не меняется.
    Скриншот в приложении. Аналогично можно менять права доступа у компьютера, объекта и конкретных переменных.
    Подтверждение будет выдаваться, если контрол команды сделан вытаскиванием ее на мнемосхему (то есть вытащили команду на мнемосхему). Если вы делаете ввод через значение и выходы динамизации - на них права доступа не распространяются.

    Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
    еще не понимаю философию этой МастерСКАДЫ: Команда может иметь тип от аналогового, до интервального. Я выдаю в PLC целочисленное значение от 0 до 7 (далее контроллер принимает это значение, как тип выбранного режима). Казалось бы, это тип команды Перечислимый (великий могучий, почему если это слово перевести обратно, то получается enumerable, вместо enumerated, очень не хватает нормального языка в этой СКАДЕ). Но! Вкладка Действия появляется только для типа команды Дискретный. Зачем нужны остальные типы команд совсем не понятно.
    Действия - это операция выполняемая в момент перехода из "ложь" в "истина".
    Как вы хотитет чтобы при перечислимом срабатывало действие?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 09.08.2017 в 15:28.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22