Показано с 1 по 10 из 4060

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?
    Вы, вероятно, при запросе одного (двух, трех) бит получаете весь байт, из которого следует выделить значащие биты.
    Скорее всего - это особенность библиотеки.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •