Как-то примерно так:
Расход_1.PNG
Как-то примерно так:
Расход_1.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
Всё зависит от веса импульса. Если счётчик выдаёт 100 имп. в минуту и более - вполне достаточно суммировать их за минуту. Точность в 1% вполне достаточна для большинства применений. И вовсе не факт, что возможностей программируемого реле достаточно, чтобы измерить с нужной точностью период импульсов такой частоты. Если же счётчик выдаёт меньше 100 имп. в минуту - точнее и быстрее можно вычислить расход, измеряя период импульсов.
100 - это величина условная, зависит от возможностей применяемого контроллера.
Решить, что использовать - частотомер или измеритель периода можно только зная характеристики счётчика и контроллера.
День добрый!
Тоже есть желание построить расходомер - дозатор. У новых ПР есть быстрые входы - 100 кГц. Но как оператору вводить дозу - по разрядам кнопкой на панели ПР 205? Может есть у кого решение с клавиатурой?
Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 24.05.2023 в 09:25.
Что вы подразумеваете под вводом по разрядам кнопкой?
Когда редактируешь вещественную переменную на экране ПР 200. Смотрел вебинар по ПР 205 - там разряды выбираются через СЕЛ Как ввести Флоат или Инт с внешней клавиатуры - как на калькуляторе? Или это невозможно в принципе - присвоить 11 входам ПР 205 10 цифр и одну запятую и вводить в поле на экране ПР 205 требуемое значение.
Посмотрите эту схему частотомера.
Частотомер.JPG
Если можно, подскажите решение