Показано с 1 по 10 из 71

Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Использую историческую таблицу для формирования журнала аварийных событий.
    Если ли возможность сохранения элементов исторической таблицы на USB?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Использую историческую таблицу для формирования журнала аварийных событий.
    Если ли возможность сохранения элементов исторической таблицы на USB?
    Добрый день. У самой таблицы такой возможности, к сожалению, нет - придется использовать отдельный элемент Архивирование на USB.