ПР 200 питается от 24 Вольт, звонил инженеру Овна, говорит что когда много энергонезависимых переменных при отключении питания бывают сбои нужно перезаписать программу и уменьшить количество энергонезависимых переменных, у меня в программе их 75 штук, уменьшил их в 5 раз, завтра поеду перезапишу программу, но на всякий случай решил оставить у клиента запасную ПР 200 с записанной программой.