Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Программа LOGIC: Cбой памяти

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Возможно вы пишите в энергонезависимую память(Flah). Биос ПР видит что вы часто пишите во флеш и выдал это сообщение. Например у CEROLа такая хрень в биусе есть. Как в ПР я не знаю.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Возможно вы пишите в энергонезависимую память(Flah). Биос ПР видит что вы часто пишите во флеш и выдал это сообщение. Например у CEROLа такая хрень в биусе есть. Как в ПР я не знаю.
    В ПР во флеш пишется при отключении питания.
    У ПР114 при дребезге по питанию ~220V слетает программа. Поэтому и спрашиваю про модификацию ПР200.

  3. #3

    По умолчанию

    ПР 200 питается от 24 Вольт, звонил инженеру Овна, говорит что когда много энергонезависимых переменных при отключении питания бывают сбои нужно перезаписать программу и уменьшить количество энергонезависимых переменных, у меня в программе их 75 штук, уменьшил их в 5 раз, завтра поеду перезапишу программу, но на всякий случай решил оставить у клиента запасную ПР 200 с записанной программой.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:50
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •