Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Благодарю, F5 - работает!
    Если честно, не понял в чем прикол - в другой программе тоже заработало, хотя остальная часть итак работала.
    Удачи!

  2. #2

    По умолчанию

    У меня тоже проблема с ПЛК110-60, контроллер не считает импульсы с энкодера Omron лампочки входов моргают а значения считанных импульсов нет, при замыкании напрямую как высокоскоростной вход сигналы отрабатываются. Проблема не в энкодере, т.к. подключаю его к ПЛК 110-32 - все впорядке. М.б. нужны еще какие-нибудь настройки?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TYER Посмотреть сообщение
    У меня тоже проблема с ПЛК110-60, контроллер не считает импульсы с энкодера Omron
    Точный тип энкодера какой ?

Похожие темы

  1. ПЛК110 М02 и энкодер
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 08:12
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Энкодер и ПЛК110
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 23:48
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38