Какая версия компонента Modbus Slave? В версиях 3.5.4.0 и выше ограничения уже нет.
Установите CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и архив репозитория.
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Какая версия компонента Modbus Slave? В версиях 3.5.4.0 и выше ограничения уже нет.
Установите CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и архив репозитория.
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Стоит именно так CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и Modbus Slave 3.5.4.0
10 каналов максимум
Modbus Master стоит 3.5.5.0
Modbus Com 3.4.0.0
Чудеса в решете, закрыл-открыл проект - стали добавляться каналы.
Вопрос закрыт.
Для истории:
Данный баг снова вылез, опытным путем установлено: для того чтобы вылечить баг, достаточно переименовать со стандарного имени слэйв-устройство на свое.
2024-11-01_14-42-15.png
та же история, максимум 10 каналов в устройстве RS-485.
CDS3-17
UPD. ПЛК210-2
Инфо модуля:
Имя: Modbus Slave, COM Port
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus Serial
Тип: 91
ID: 0000 0001
Версия: 4.1.0.0
Порядковый номер: -
Описание: A generic device that works as a Modbus Slave on a serial bus.
Версия конфигурации: 3.5.3.0
Я так понимаю проблема в версии конфигурации? но как ее обновить, не переустанавливая кдс (v3.5-17 p3)
UPD2.
Обновил все звенья цепи, включая устройство само - и ограничение ушло.
Последний раз редактировалось Kotenko; 01.11.2024 в 15:30.