Показано с 1 по 10 из 555

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Краткий список возможностей во вложении, в том числе различия.
    В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
    А немного ранее говорилось, что

    Цитата Сообщение от Виктор Момотов Посмотреть сообщение
    1. По циклам потоков запланируем тестирование. Сейчас через служебный поток сообщений выдается некоторая статистика по каждому потоку - среднее и максимум. Но правильнее будет посмотреть на тренде как выглядит график времени циклов.
    Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2017 в 23:11.

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56