В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
А немного ранее говорилось, что
Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
А немного ранее говорилось, что
Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2017 в 23:11.
имитировал относительно реальный объект - 10 контуров отопления и 10 контуров ГВС , у каждого отдельный ПИД - соответственно и исторические графики. для нагрузки цикла запускал ПИДы в каждом цикле ПЛК ( вне зависимости от обновления данных на входе) - получил при подключенных 4 веб клиентах цикл в 170 мс , со всплесками до 200 мс при первичной загрузке нового WEB клиента. правда это было несколько ревизий сборки рантайма назад.
на актуальной версии пока не проводил испытания.
p.s. 10 мс - цикл где нет сложных расчётов.
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 20.06.2017 в 10:37.