Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Трансформаторы напряжения к БУСТ

  1. #1

    По умолчанию Трансформаторы напряжения к БУСТ

    Ребят, подскажите с какой целью здесь установлены трансформаторы напряжения и что это за трансы? СпасибоНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_4118.JPG 
Просмотров:	235 
Размер:	1.63 Мб 
ID:	31685

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Это трансформаторы не напряжения, а тока. Понижают протекающий в цепи ток и передают его в БУСТ для измерения.
    Зачёркнуты трансформаторы для синхроимпульсов.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 15.06.2017 в 15:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Мне просто про них и нужно узнать именно про те которые зачеркнуты, те, их запретили убирать из схемы, расскажи пожалуйста зачем они нужны и их принцип действия, спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    Если я правильно понял смысл этого набора слов и предлогов, то проблема в непонятной надобности зачёркнутых трансформаторов. Смысл этих трансформаторов не понятен так же, как и схема данного устройства!!! Трансформаторы: Судя по всему они должны изменять линейное напряжение на входе БУСТа, например из 220 в сделать 127. На кой чёрт это надо если вход "заточен" на 220 в ?! В то что трёхфазная питающая сеть имеет фазное напряжение не 380 в, а другое - мне слабо верится, ибо это очень редкие случаи! Схема: Посмотрите откуда приходит питание на ТРМ! С фазы и с общего провода симисторов! Считай - с другой фазы! Что за бред? Что это вообще такое?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    ...Что за бред? Что это вообще такое?
    Это сессия))

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    "Печально я смотрю на наше поколение...".
    В схеме трансформаторы тока это токоизмерительные трансформаторы в цепи защиты от перегрузки и короткого замыкания.
    Как помнится, у фирмы ОВЕН было подробное описание схемы защиты. Возможно в журнале АиП или в руководстве по эксплуатации БУСТ.
    Реализовывали защиту для системы управления 80 кВт электропечи сопротивления. Система великолепно работает.
    С уважением

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:07
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:07
  3. регулятор напряжения
    от ohwow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:31
  4. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  5. Скачки напряжения
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •