Цитата Сообщение от vovs9ra Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги!

Интересует вопрос, каким образом можно в ПЛК-100 или ПЛК-150 выполнить настройку ModBus адреса устройства из тела программы?

Поставляем готовые шкафы управления, нужно чтобы заказчик сам смог, например с сенсорной панели, сконфигурировать нужный адрес (RTU), не перезаливая нашу программу Codesys-ом.

Заранее благодарю!
Из программы - никак.
Но для ПЛК100, ПЛК150 заказчик можете с успехом использовать программу EasyWorkPLC
Захват-2.png

Захват-3.png
Для этого в конфигурации ПЛК задать для адреса ПЛК параметр Visible = Yes
Захват-1.png