Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Вы бы удалили этот конденсатор, а после FU1 проверили бы цепи на предмет КЗ. Например, варистор коротнул или электролит, или ключ в преобразователе (такого устройства у меня нет, а по фоткам сложно ориентироваться, потому перебираю возможные варианты). Я к тому, что обычно предохранители горят последними. А конденсатор можете по первой и не ставить, он там, похоже, паралельно электролиту висит, ВЧ давит. Номинал электролита какой?
Варистор RU1 проверил мультиметром (сопротивление выше 2 МОм, это максимум диапозона моего мультиметра).
Параллельно конденсатору С18 висит тонкопленочный конденсатор C1 (JFV X2 223k) он не в КЗ и его номинал 0,022 мФ

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20170608_073001_2.jpg 
Просмотров:	232 
Размер:	266.7 Кб 
ID:	31638

Как я понял сработал варистор RU1 после чего резко увеличился ток на предохранителе, вследствие чего предохранитель перегорел, ну и также перегорел конденсатор С18.

p.s. На предохранителе FU1 обнаружил только цифру 1. То есть предохранитель рассчитан на 1 ампер?