Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
У Вас оба модуля 8bit имеют в настройках номер регистра -0
Захват-1.png
И если Вы в первом включите "Bit 0" то лампа на панели включится, однако следом "Bit 0" во втором модуле 8bit выключит лампу на панели.
Захват-2.png
У каждого модуля 8bit output должен быть уникальный номер регистра, фактически это номер первого бита из восьми.
Захват-4.png
Тоже самое и для модулей Rerister output, у Вас и там одинаковые номера регистров.

В конфигурации мастера Вы должны сами писать нужные адреса регистрам, это Вам не конфигурация слейва где номера всех регистров идут попорядку
Пфф, элементарно же, спасибо. Пятница сказывается. Да, я сделал по аналогии со slave, глупо. Сейчас перепишу.