Тема: Вызов таймера без параметров (modbus.lib)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Товарищи, давайте определимся что в этой теме идет речь о работе библиотеки modbus.lib а конкретно ФБ MB_UNI_IO, о моей программе можно поговорить позже. Для себя я на все вопросы уже ответил, хочу чтобы потомкам что нибудь осталось, а то ОВЕН у нас не умеют ни документацию писать ни примеры к сожалению.
    Изначально всплыла проблема с ошибкой таймаута модбас в режиме RTU скорость 9600 RS485, код управляет частотником и опрашивает прибор который измеряет скорость воздуха, 4 поочередных запроса(пока один не выполнится следующий не запускается). Этот же самый код на 115200 работает отлично.
    При изучении ФБ MB_UNI_IO выяснилось что функция отправки данных в порт SysComWrite(ComHandle, ADR(DataBuf),DataSize, 0) притягивает уровень на линии еще где-то 5мс после передачи всех данных(это типо интервал тишины, но если его правильно считать для 9600 он должен быть где-то 1,5мс). Что и видно на осциллограмме ниже.
    5555.JPG
    У частотника ПЧВ с завода стоит параметр "минимальное время на ответ 10мс" то есть ему норм. Но наш прибор отвечает чуть быстрее и из-за того что мастер то есть ПЛК еще держит линию ответ от прибора приходит искаженный, что тоже видно на осциллограмме ниже.
    333.JPG
    Самое интересное что у ФБ SysComWrite тоже есть параметр таймаут, который как написано по документации определяет сколько будет работать блок. По дефолту он 0, по факту меняй не меняй его ничего не изменится.
    Вот собственно и все. Если что-то не так пишите, обсудим.
    Последний раз редактировалось aRRma99; 24.05.2017 в 10:39.

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 09:02
  2. Вызов FB из FB
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 00:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 14:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •