Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Модули ввода и вывода Mx110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа.
    Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?
    В новом модуле с транзисторными выходами будет два режима включения: режим включения "верхний и нижний ключ" для работы на высокой частоте (до 60кГц) на резистивно-емкостную нагрузку и режим включения "верхний ключ" для работы на резистивную нагрузку.
    Номинальный ток в режиме "Верхний и нижний ключ" равен 0,15 А.
    Номинальный ток в режиме "Верхний ключ" равен 0,85 А. Для увеличения тока нагрузки допускается распараллелить выходы (которых будет 16 или 24 в зависимости от исполнения).