Сообщение от
Инженер23
Решил автоматизировать одну производственную линию планируется
1 СПК
12 блоков ввода вывода мк110
5 частотных преобразователей
24 дисплея modbus дисплея СМИ
вся эта радость будет подключатся по rs485 по протоколу modbus RTU
Приступил к программированию и выясняется что один из китайских частотников shihlin ss2 имеет кривую реализацию модбас, после каждой посылки он требует 0х0D или 0х0А а иначе ответа от него не будет, также в нем поддерживается modbus ASCII кажется нормальный. Где то существует готовая ASCII реализация модбас или где нибудь можно взять исходник модбас RTU чтобы туда приколхозить этот завершающий символ? Да мне получается нужно будет 2 модбаса один нормальный для нормальный устройств и другой на второй порт для этого дебильного частотника...