Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58

Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Нет задачи накапливать расход.
    Задача равномерно управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч
    Ну тогда посчитать мгновенный расход и его на регулятор. возможно придется увеличить время измерения, нужно смотреть исходя из количества поступающих импульсов, и вообще на сколько быстродействующая система.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #32
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,317

    По умолчанию

    Вы период следования импульсов вычислили? Можно например посчитать количество приходящих с генератора частотой 100 Гц импульсов между двумя импульсами счётчика! Затем находим обратную величину 1/х, получится частота следования импульсов, умножаем на весовой коэффициент 1 импульса получается расход, в основном всё! Для литров в час умножаем на 3600!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2017 в 13:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы период следования импульсов вычислили? Можно например посчитать количество приходящих с генератора частотой 100 Гц импульсов между двумя импульсами счётчика! Затем находим обратную величину 1/х, получится частота следования импульсов, умножаем на весовой коэффициент 1 импульса получается расход, в основном всё! Для литров в час умножаем на 3600!
    Все запулся

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы период следования импульсов вычислили? Можно например посчитать количество приходящих с генератора частотой 100 Гц импульсов между двумя импульсами счётчика! Затем находим обратную величину 1/х, получится частота следования импульсов, умножаем на весовой коэффициент 1 импульса получается расход, в основном всё! Для литров в час умножаем на 3600!
    Все. Запутался

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Все. Запутался
    Вам быстродействие и точность нужны? Если нет, можно проще, например подсчитываем количество импульсов счётчика за 10 секунд, переводим в литры/час!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам быстродействие и точность нужны? Если нет, можно проще, например подсчитываем количество импульсов счётчика за 10 секунд, переводим в литры/час!

    Большая погрешность будет. Быстродействие желательно то 1 до 3 секунд. Как быть если следующий импульс не придет ( закрылся клапан )?

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Большая погрешность будет. Быстродействие желательно то 1 до 3 секунд. Как быть если следующий импульс не придет ( закрылся клапан )?
    Считайте количество импульсов за 3 секунды и переводите в литры/час! Если придёт 0 импульсов за 3 секунды, то на сколько не множь, будет ноль! Начните с чего-то, если не устроит, будем двигаться дальше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Вот что получилось
    Вложения Вложения

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Считайте количество импульсов за 3 секунды и переводите в литры/час! Если придёт 0 импульсов за 3 секунды, то на сколько не множь, будет ноль! Начните с чего-то, если не устроит, будем двигаться дальше!
    Погрешность большая получилась

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,317

    По умолчанию

    А почему делите на 2200, 1 импульс составляет 1/1050 литра, по-моему надо делить на 1050, короче получилось как-то так:

    Расходомер.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38