Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
    Снимок.PNG Вот так всё нормально работает.
    В описании к макросу сказано:
    Выход макроса «Enter» служит для подключения переменной введенного пароля и
    выполняет автоматическое обнуление данной переменной после сравнения и выдачи
    результата.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    В описании к макросу сказано:
    А по факту получается вот так.
    А когда пароль вводишь верно, перекидает сначала на екран " Верный пароль" а потом сразу на "Неправильный пароль" (Пример прикрепляю)

  3. #3

    По умолчанию

    Согласен, недоработочка получается в описании к макросу.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А по факту получается вот так.

    А когда пароль вводишь верно, перекидает сначала на екран " Верный пароль" а потом сразу на "Неправильный пароль" (Пример прикрепляю)
    Не совсем понимаю в чем проблема, доделал выложенный проект, в котором кстати, нет экранов, задал пароль "123", при подаче питания и вводе пароля переходит как задумано, пробуйте.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для GAlex
    Регистрация
    10.03.2017
    Адрес
    Киев Украина
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю в чем проблема, доделал выложенный проект, в котором кстати, нет экранов, задал пароль "123", при подаче питания и вводе пароля переходит как задумано, пробуйте.
    Проблема была вот в чем:
    1. Для обнуления ранее введенного пароля необходимо, что были одноименные переменые на входе и на выходе Enter (в описании макроса имеется ошибка);
    2. Если все это сделать, то в момент обнуления проскакивает импульс на выходе False, который вносит неразбериху. Я эту проблему решил (см. выше) блокировкой выхода False на период обнуления введенного на входе Enter пароля.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 12:46.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Проблема была вот в чем:
    1. Для обнуления ранее введенного пароля необходимо, что были одноименные переменые на входе и на выходе Enter (в описании макроса имеется ошибка);
    2. Если все это сделать, то в момент обнуления проскакивает импульс на выходе False, который вносит неразбериху. Я эту проблему решил (см. выше) блокировкой выхода False на период обнуления введенного на входе Enter пароля.
    Как-то так.
    Вы мой пример проверяли, там это тоже проявляется? Импульс как раз и необходим для уходя на экран вывода ошибки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для GAlex
    Регистрация
    10.03.2017
    Адрес
    Киев Украина
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы мой пример проверяли, там это тоже проявляется? Импульс как раз и необходим для уходя на экран вывода ошибки.
    Нет не проверял, так как я уже сделал, то что хотел сделать под свой проект. Сейчас попробую.

    Уже проверил. Та же беда. Обратите внимание на то, что после ввода ПРАВИЛЬНОГО ПАРОЛЯ при его обнулении, на выходе False проскакивает кратковременный импульс. Вот тут как раз и не нужно переходить на экран ошибки.

    PS хотя, при загрузке в прибор - работает нормально.
    Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 13:10.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Нет не проверял, так как я уже сделал, то что хотел сделать под свой проект. Сейчас попробую.

    Уже проверил. Та же беда. Обратите внимание на то, что после ввода ПРАВИЛЬНОГО ПАРОЛЯ при его обнулении, на выходе False проскакивает кратковременный импульс. Вот тут как раз и не нужно переходить на экран ошибки.

    PS хотя, при загрузке в прибор - работает нормально.
    Теперь увидел, спасибо. Работает в живую корректно, так как успевает уйти на экран правильного ввода пароля.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Kaktus
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Хмельницкий
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Спасибо, все получилось.

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •