    По умолчанию

    Вопрос решен. В ОЛ мудота с сетевыми переменными. После удаления с холста сетевой Slave переменой надо обязательно убрать эту переменную из таблицы в настройках прибора иначе в последствии могут возникнуть проблемы с повторной установкой на холст этой ранее удаленной сетевой переменной.

    Я вот удалял сетевую переменную с холста, а таблицу не чистил. Потом снова ставил эту сетевую переменную на холст, ОЛ выдавала сообщения, что переменная уже используется, я делал переназначение. После этого обмена по этой сетевой переменной не было.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 15:09.