Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ202 постоянно зависает

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    143

    По умолчанию

    У меня ТРМ202 по ModBus RTU зависала несколько раз (примерно раз в месяц) и "висла" вся RS485 на которой несколько модулей и ТРМов, мастером там СПК107. Прислали из Овена новый " с экспериментальной прошивкой" ТРМ202, не помогло. Отцепил этот ТРМ202, благо информация с него не очень нужна технологам и всё было не плохо, но на RS есть ещё один ТРМ202 который никак нельзя убрать, да ещё он в заводском щите котла. Несколько месяцев всё было хорошо, но сегодня позвонили, что опять связь по RS не работает. Даю совет: выключить/включить этот ТРМ202- помогло сразу. Теперь думаю заменить этот ТРМ202, например на два ТРМ201 или на конкурента, придётся б... и программу в СПК корректировать. В одноканальных и 8- канальных таких проблем не было.
    Последний раз редактировалось RomAl; 22.04.2017 в 19:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:59
  2. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  3. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •