  1. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    А разве так не работает?
    float Value = 123.4;
    int Adr =701;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 0, TYPE_DWORD, Value);

    ЗЫ.
    Тогда уже не
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 2, fValue);
    а так
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Adr, 4, fValue);
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2017 в 13:19.