Благодарю за ответы!
Техподдержка сказала:
В приборе ТРМ212 не предусмотрен режим работы в качестве регистратора по второму каналу. Однако, можно решить эту проблему, задав следующие настройки:
- параметр "функция на входе 2" inP2 = "датчик, заданный в параметре in.t2" in.t2
- параметр "формула вычислителя" CALC = "коррекция уставки" GrAF
- параметр "количество точек графика" nOdE = 1
- Х1 (первая точка) = 0, У1 (корректирующие значение) = 0
Таким образом, коррекции по уставке не будет и на втором индикаторе будет отображаться измеренное значение второго канала.
Попробую что получится...