Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
Добрый день, прошу помощи зала, не удаёться связать панел СП310Р и ПЛК 110-24 32.к.м. В панели нарисовал кнопку . присвоили ей адрес PSB 256, скорость 9600, в ПЛК в конфигурации добавил модуль RS 485_1, универсальный модбайс девайс (NET MODE - TCP, MODYLE SLAVE ADRES - 1, BY POLL TIME) , 8-bit input module (REGISTER adres 256, COMAND - READ COIL STATUS). Внулевом бите этого регистра указал переменную MAO_1_OTK_CP_IN которая должна переключаться в программе по нажатию кнопки на экране и ничего не происходит. Где ошибка не могу найти..Rtorka.zipRtorka.zip
1. Не понятно по какому интерфейсу будет связь.
Если по RS 485, то зачем для UMD задан ежим работы TCP, должен быть Serial
Захват-5.png

2. ПЛК в настройках RS 485 задано - нет контроля четности
Захват-1.png
А в настройках порта панели - есть (Контроль на четность)
Захват-2.png

3. ПЛК для MAO_1_OTK_CP_IN адрес задан 256
Захват-4.png
А для переключателя на экране панели почему-то адрес уже PSB300
Захват-6.png
А должен быть PSB256