  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если ПР200 в сети Slave, то адреса регистров начинаются с 512. Нумерация регистров, к которым обращается Master сети, должна начинаться с 512 или с 0 ?
    Если в Slave регистр 512, то и мастером необходимо читать 512. По адресу 0 там будут внутренние регитры ПР200 которые жестко прошиты, типа состояния вх/вых, эти номера есть в описании.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если в Slave регистр 512, то и мастером необходимо читать 512. По адресу 0 там будут внутренние регитры ПР200 которые жестко прошиты, типа состояния вх/вых, эти номера есть в описании.
    А с кодами функций что ?

  3. #3

    По умолчанию

    Не понятно с числом байт, которые отводятся под переменные. Судя по адресам целочисленная переменная в ПР200 занимает 1 байт, а с плавающей запятой 2 байта. Что делать если целочисленная переменная больше 255 ?

    Везде принято, что переменные с плавающей запятой занимают 4 байта. Какой код функции использовать для чтения переменных с плавающей запятой ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.04.2017 в 13:17.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не понятно с числом байт, которые отводятся под переменные. Судя по адресам целочисленная переменная в ПР200 занимает 1 байт, а с плавающей запятой 2 байта. Что делать если целочисленная переменная больше 255 ?

    Везде принято, что переменные с плавающей запятой занимают 4 байта. Какую функцию использовать для чтения переменных с плавающей запятой ?
    так то, если про адресацию регистров идет речь, то регистр это два байта
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Не запускается таймер второй раз
    от masterkey в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 22:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования