    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Проблема с макросом датчика температуры pt1000.
    Если датчик присоединить при выключенном приборе то отображение идёт правильно всё работает. Но если датчик присоединить при включенном приборе то показывает совсем не то, а вернее ничего. Можно ли как то изменить?
    Можно, необходимо перед входом макроса поставить ограничение, что бы на вход не попадали значения к примеру >4000, тогда есть возможность регистрировать обрыв, и расчетные значения не вываливаются за 2^32.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно, необходимо перед входом макроса поставить ограничение, что бы на вход не попадали значения к примеру >4000, тогда есть возможность регистрировать обрыв, и расчетные значения не вываливаются за 2^32.
    Так что-ли?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PT1000.owl (4.67 Мб, Просмотров: 48)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так что-ли?
    Нет, вот я так обычно делаю:

    Сначала не увидел что Вы сделали ограничение в самом макросе, ну где-то так, я тоже сначала хотел переделать во всех макросах, но потом из-за отсутствия свободного времени, решил что проще снаружи ставить.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.03.2017 в 10:17.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Нет, вот я так обычно делаю:

    Сначала не увидел что Вы сделали ограничение в самом макросе, ну где-то так, я тоже сначала хотел переделать во всех макросах, но потом из-за отсутствия свободного времени, решил что проще снаружи ставить.
    А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:

    Время-токовая характеристика.PNG

    Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:

    Время-токовая характеристика.PNG

    Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
    Вы скажите зачем таки весь этот огород городить, если обычный автомат стоит дешевле связки ПР200+датчики тока+контактор ? Смысл сего мероприятия?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:

    Время-токовая характеристика.PNG

    Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
    Идея интересная, а как часто Вы используете ПР200 в качестве МТЗ? Обычно для этого используются специализированные терминалы типа Micom, ЭКРА и т.п. в которые заводятся ток и напряжение, саму кривую наверное можно описать формулой, но вот по быстродействию это наверное имеет смысл только на больших выдержках.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Идея интересная, а как часто Вы используете ПР200 в качестве МТЗ? Обычно для этого используются специализированные терминалы типа Micom, ЭКРА и т.п. в которые заводятся ток и напряжение, саму кривую наверное можно описать формулой, но вот по быстродействию это наверное имеет смысл только на больших выдержках.
    Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2017 в 11:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
    А тепловые реле поставить не судьба?
    сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А,
    Такие точно не защитят. На ступень меньшие нужно ставить... И чтобы с тепловыми расцепителями были, а не только с мгновенными.
    Номинальный ток 90квт - 164А у двигателя 5АМ250М4.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •