Проблема с макросом датчика температуры pt1000.
Если датчик присоединить при выключенном приборе то отображение идёт правильно всё работает. Но если датчик присоединить при включенном приборе то показывает совсем не то, а вернее ничего. Можно ли как то изменить?
Можно, необходимо перед входом макроса поставить ограничение, что бы на вход не попадали значения к примеру >4000, тогда есть возможность регистрировать обрыв, и расчетные значения не вываливаются за 2^32.