  1. #1
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня проблема заключается в том, когда из ПЛК записывается номер экрана ИП, то потом этот экран висит и , чтобы переключить другой экран с ИП, надо очистить этот регистр записи в ПЛК. Ноль записываю когда - все хорошо, переключается, но в этот регистр записи может записываться из разных мест, и если этот ноль висит, то уже ничего не запишешь, и изменить ноль можно только оттуда, откуда он был записан. Вот этот момент я вообще не понимаю, как рулить переходами на нужный экран ИП из ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У меня проблема заключается в том, когда из ПЛК записывается номер экрана ИП, то потом этот экран висит и , чтобы переключить другой экран с ИП, надо очистить этот регистр записи в ПЛК. Ноль записываю когда - все хорошо, переключается, но в этот регистр записи может записываться из разных мест, и если этот ноль висит, то уже ничего не запишешь, и изменить ноль можно только оттуда, откуда он был записан. Вот этот момент я вообще не понимаю, как рулить переходами на нужный экран ИП из ПЛК?
    Да так-же как и в ОЛ с экранами.
    делаете подпрограмму, которая "собирает" данные о необходимых переходах на экран, на выходе формирует импульс (код экрана) на 0,5-1сек.
    Если нужно, чтобы пользователь не ушёл с экрана до совершения определённых действий - удерживаете код экрана.

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Так ведь в инструкции подробно описывано. Проверял, работает. Привязываете переменную интежер, к системному тэгу панели и будет переключать. Вопрос другой зачем оно надо, телевизор дома вам никто не переключает.
    Расширенные ЦУ выдавать для особо одарённых, например.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да так-же как и в ОЛ с экранами.
    делаете подпрограмму, которая "собирает" данные о необходимых переходах на экран, на выходе формирует импульс (код экрана) на 0,5-1сек.
    Если нужно, чтобы пользователь не ушёл с экрана до совершения определённых действий - удерживаете код экрана.
    Покажите пожалуйста пример на CFC, если есть возможность
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Последний раз редактировалось Dimooon; 27.03.2017 в 11:54.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Если будет записано любое число отличное от 0, то уход с экрана невозможен.
    Используйте операторы SEL или MUL.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •